Доброго дня! Хотел бы у специалистов уточнить. Хотим оборудовать помещение установкой газового пожаротушения, но в этом помещении присутствуют подвесной потолок и фальшпол. Так вот не ясно какой объем помещения нужно принимать в расчете массы газа (суммируя основной объем помещения с объемами под фальшполом и за фальшпотолком или нет)?
Фальшпотолки отдельно нужно рассчитывать. А так у меня раньше аналогичная проблема была, брал хладон 227еа, пробовал считать потребность по нормативам - пришел в ужас от необходимого количества, обратился в ИСП, они Зарю производят, они по объему помещений прикинули и дали емкость баллонов и кол-во газа. Но потребное кол-во газа рядом не лежало с тем, что сам рассчитал. Для защиты фальшпотолка и пола подходят кстати Заря-3 и Заря-10 с ЭМК (электромагнитным клапаном) и РВД с модулями всех объемов, все зависит от объема защищаемого пространства.